Стилови контејнера генератора, као мобилна опрема за напајање у хитним случајевима, широко се користе у напајању, изградњи и одговору на катастрофе. Њихова изградња и уградња морају се строго придржавати стандардизованих поступака како би се осигурала сигурност опреме, поузданост и дуго - појм стабилан рад.


Захтеви за изградњу фондације

Фондација контејнерског сета генератора мора имати довољно капацитета и стабилности. Бетонски темељ обично треба да буде дебљине најмање 200 мм, са степеном чврстоће од најмање Ц25. Пре - сахрањени челични конструкцијски базе или вијци сидра треба да се користе за осигурање сигурне везе између јединице и темеља. Око темеља треба да се утврди падина одводње за спречавање накупљања воде и ерозије опреме.


Спецификације инсталације

Професионална опрема за дизање треба користити приликом подизања јединице како би се осигурала равномерна расподјела оптерећења преко свих четири угла контејнера како би се спречила деформација. Након инсталације, јединица мора бити изравнана толеранцијом на не више од 3 мм / м. Унос ваздуха и испушни канали требају бити одвојени, са отвором ваздуха удаљеним од извора топлоте и прашњавих подручја. Издувни канали требају бити неометани да спрече повратак топле ваздуха који утиче на ефикасност распршивања топлоте. Линије за гориво морају бити изграђене од бешавне или поцинковане челичне цеви, са заваривањем третираним за превенцију хрђе и опремљене хитним ситуацијама - са вентила.

 

2 1000kw001

 

Електрични и безбедносни стандарди

Електрично ожичење мора бити у складу са релевантним националним стандардима. Полагање каблова треба да буде заштићен од механичких оштећења, а отпорност на земљу не сме бити већи од 4Ω. Сеизмички уређај за изолацију мора бити инсталиран између контролног ормара јединице и кућишта како би се спречило вибрација од лабавог ожичења. Ватрогасна опрема мора бити опремљена апаратом за гашење пожара и системом за дим. Мора се обезбедити интерни приступ одржавања најмање 800 мм у ширини.


Пуштање у рад и прихватање

Након завршетка изградње, не морају се спровести не - тестови оптерећења и оптерећења да прате параметре као што су напон, фреквенција и пораст температуре како би се осигурало да испуне услове за дизајн. Приручник за опрему, извештај о пуштању у рад и сертификат о заштити од грома и приземље мора се поднијети током прихватања да би се осигурало да се јединица састоји дуго - термин оперативне стандарде.

Строга придржавање стандарда изградње је кључно за осигурање перформанси контејнера генератора и да је пресудно за побољшање поузданости хитне помоћи.